- Motorun akımı. (Seçilecek Soft Starter, motor akımından küçük olmamalı.)
- Çalışacağı ortam önemlidir. (Sıcak bir yer ise yük için gereken akımı o sıcaklıkta verebilmelidir. Yani sıcaklık arttığında akım düşer, dolayısı ile sıcaklık önemli bir parametrelerden biridir.)
- Motor koruma parametrelerine sahip olmalıdır. Bunlar özenle ayarlanmalı ve aktif kılınmalıdır.
- By-pass sistemi içeriyor mu. (Kalkışı tamamladıktan sonra by-pass a geçerse Yumuşak yolverici üzerine bir enerji israfı olmaz ve cihaz daha uzun ömürlü olur. Ama korumalar devam etmelidir.)
- Her üç fazda da tristör bloğu olmalıdır.
- Yük cinsine dikkat edilmelidir. Eğer yükünüz zor bir yük ise, örneğin konveyör bant gibi ise 50 C de yük akımından yüksek bir akımı sürekli verebilmelidir.
- Dijital ekran olması ve haberleşme olması size bilgi verecek ve sisteminizle de haberleşecektir.
Yumuşak Yolvericiler boyutlandırılırken, aşağıdaki kriterler göz önüne alınır. Bunları hepsi aynı anda olacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- Sıcaklık,
- Kalkış akım limiti
- Kalkış süresi
- Kalkış adedi. (1 saat içinde)
Soft Starter da ayarlanabilecek 4 ana parametre vardır.
- Kalkış akım limiti,
- Başlangıç gerilimi
- Kalkış süresi
- Duruş süresi.